 Betreff des Beitrags: Rack- Kühlung
BeitragVerfasst: Di Dez 08, 2015 9:01 am 
Offline

Registriert: Di Dez 08, 2015 8:47 am
Beiträge: 2
Guten Morgen,
folgende Rahmenbedingungen sind gegeben.
Ich habe ein Server- Rack mit einer Leistung von 28kW (Wärmelast). Die Luft hat eine Temperatur von 25°C. Welches Luftvolumen, mit welcher Strömungsgeschwindigkeit, wird benötig um dieses Rack zu kühlen?
Danke & Gruß
TomKon


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Rack- Kühlung
BeitragVerfasst: Di Dez 08, 2015 3:36 pm 
Offline

Registriert: So Feb 22, 2009 1:32 pm
Beiträge: 1690
Dazu musst Du nur noch sagen, auf welche Temperatur das Server-Rack gekühlt werden soll.

Dann musst Du nur noch den Energieerhaltungssatz anwenden:

\(\Large Q=m\cdot c\cdot\Delta\vartheta\)

\(\Large \dot {Q}=P=\frac{m}{t}\cdot c\cdot\Delta\vartheta\)

und nach m/t auflösen.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Rack- Kühlung
BeitragVerfasst: Mi Dez 09, 2015 10:12 am 
Offline

Registriert: Di Dez 08, 2015 8:47 am
Beiträge: 2
Hallo,
die Temperaturdifferenz beträgt 6K.
Rechnerisch habe ich 3,85m³/s raus.
Kommt das hin?
Danke & Gruß


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ] 

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.

Suche nach:
cron


Physik Blog