Reduzierung der Verlustleistung durch hohe Übertragungsspann

Gehe zu Seite Zurück  1, 2
 
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Physik Forum Foren-Übersicht -> Elektrotechnik
Spannungsabfall berechnen :: RC-Glied - Formeln  
Autor Nachricht
GvC



Anmeldedatum: 22.02.2009
Beiträge: 1388

BeitragVerfasst am: Mo Jan 04, 2010 3:47 am    Titel: Antworten mit Zitat

Richard87 hat Folgendes geschrieben:
Oder berechne ich erst den Strom in der 2ten Spannungsebene über
I = U/R = 400kV/5Ohm


Du kannst immer noch nicht zwischen Übertragungsspannung und Spannungsabfall auf der Leitung unterscheiden. Wir hatten bereits errechnet, dass bei einer zu übertragenden Leistung von 600 W auf der 400-kV-Ebene ein Strom von 1,5mA fließt. Dieser Strom macht auf Deiner 5-Ohm-Leitung einen Spannungsabfall von 1,5mA*5Ohm = 7,5mV. Die fehlen am Ende der Leitung, müssen also am Anfang der Leitung zusätzlich angelegt werden. Das sieht verschwindend gering aus, allerdings ist die übertragene Leistung auch verschwindend gering. Bei einer 400-kV-Leitung kannst Du getrost von einer übertragenen Leistung von 600MW, also das einmillionenfache Deiner Föhnleistung ausgehen. Dann kommst Du auf einen Spannungsabfall auf der Leitung von 7,5kV, die am Anfang der Leitung zusätzlich angelegt werden müssen, damit sie am Ende der Leitung nicht fehlen. Tatsächlich werden 400-kV-Leitungen je nach Lastfall mit bis zu 420kV betrieben.

Um übrigens auf den Ausgangspunkt dieser Diskussion zurückzukommen: Die Leitungsverluste in obigem Beispiel wären (rechne es nach) 11,25 MW. Wenn Du nun statt der 400 kV eine Übetragungsspannung von 100 kV gewählt hättest, wäre der Strom in der Übertragungsleitung 4 mal so hoch, die Leitungsverluste damit 16mal so hoch, also 180 MW. Erstens will man sich diese Verluste nicht leisten, und zweitens würde das die Leitung gar nicht aushalten. Aber auch hier: es geht ums Prinzip.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen
Gast






BeitragVerfasst am: Mi Jan 06, 2010 6:54 pm    Titel: Widerstand gegen Unterschlagung des Widerstands! Antworten mit Zitat

Doch das habe ich inzwischen verstanden. Mein Problem ist nur, dass sich der Strom, den du hier verwendest (1,5mA) ja NUR über den Föhn und NICHT auch über die 5Ohm-Leitung, die zwischendrin liegt und im Prinzip ja auch ein Widerstand ist, berechnet.

Es geht mir nur um den Strom.
Wenn ich mal das Analogon der Reihenschaltung hinzunehme:
dann würde ich den Strom ja zunächst berechnen indem ich ALLE Widerstände (AUCH den Leitungswiderstand) miteinberechne:

Igesamt = Ugesamt / (Rföhn + Rleitung)

Warum ist der Gesamtstrom bei dir UNABHÄNGIG vom Widerstand der Übertragungsleitung. Ist das eine Näherung?


Du berechnest den Strom ja über:
Zitat:
I = P/U = 2,6 A

Da geht ja nirgendwo der Widerstand der Leitung mit ein,
sondern nur der Widerstand des Föhns (steckt in P) und später die Windungsverhältnisse des Trafos:
Zitat:
Ip = 2,6A/1740 = 1,5mA

D.h. der Strom wäre unabhängig von jedweden in irgendeiner Stufe zwischengeschalteten Widerständen. Das kann doch nicht sein!?
Nach oben
GvC



Anmeldedatum: 22.02.2009
Beiträge: 1388

BeitragVerfasst am: Do Jan 07, 2010 2:22 am    Titel: Antworten mit Zitat

Gast hat Folgendes geschrieben:
Du berechnest den Strom ja über:
Zitat:
I = P/U = 2,6 A

Da geht ja nirgendwo der Widerstand der Leitung mit ein,
sondern nur der Widerstand des Föhns (steckt in P) und später die Windungsverhältnisse des Trafos:


Irgendwie scheinst Du mir nicht folgen zu wollen. Wir gehen doch von einer festen Haushaltsspannung von 230V aus. Dann ist der Strom, den der Föhn zieht, nach ohmschem Gesetz I = P/U. Dieser Strom macht auf jeder beliebigen Leitung einen Spannungsabfall, der am Anfang der Leitung zugeschlagen werden muss, damit am Föhn 230V anliegen. Welche Leitung dazwischen liegt, ob mit oder ohne Trafo, ist vollkommen egal. Es muss halt nur der entsprechende Spannungszuschlag am Anfang der Leitung dazugegeben werden. Bei hohem Strom (geringe Übertragungsspannung) ist der Spannungszuschlag natürlich größer, da ja der Spannungabfall auf der Leitung größer ist (und damit auch die unerwünschten Verluste größer sind). Also wählt man sinnvollerweise eine hohe Übertragungsspannung, damit der Spannungsabfall auf der Leitung gering bleibt (und damit die Verluste gering sind).

Gast hat Folgendes geschrieben:
Warum ist der Gesamtstrom bei dir UNABHÄNGIG vom Widerstand der Übertragungsleitung. Ist das eine Näherung?


Das ist keine Näherung, sondern exakte Elektrotechnik. Du gehst in Deiner Gleichung
Zitat:
Igesamt = Ugesamt / (Rföhn + Rleitung)

fälschlicherweise davon aus, dass Uges eine konstante Größe ist. Dabei habe ich Dir, ich weiß nicht wie häufig schon, gesagt, dass die Versorgungsspannung am Anfang der Leitung entsprechend dem Spannungabfall auf der Leitung eingestellt werden muss.

Gast hat Folgendes geschrieben:
D.h. der Strom wäre unabhängig von jedweden in irgendeiner Stufe zwischengeschalteten Widerständen. Das kann doch nicht sein!?


Aber genauso ist es, wie ich Dir von Anfang an versucht habe klarzumachen. Der Strom wird ausschließlich vom Verbraucher bestimmt. Der "benötigt" einen bestimmten Strom. Dieser Strom bestimmt dann den Spannungsabfall auf der Leitung. Dieser Spannungsabfall muss am Anfang der Leitung zugegeben werden, damit am Verbraucher die für ihn bestimmte Nennspannung (230V) ankommt.

Du kannst Dir die Zusammenhänge auch ohne Stromfluss klarmachen (der scheint Dir ja Sorge zu bereiten):
Stell Dir einen Stromkreis vor mit Spannungsquelle und zwei in Reihe liegenden Widerständen, einer ist der Leitungswiderstand, der andere der Verbraucherwiderstand. Du kennst die Spannung am Verbraucherwiderstand (230V), Du kennst den Widerstand des Verbrauchers (Rv = Uv²/Pv mit Uv = Nennspannung und Pv = Leistungsaufnahme des Verbrauchers) und Du kennst den Leitungswiderstand Rl. Jetzt kannst Du ganz leicht per Spannungsteilerregel die notwendige Quellenspannung bestimmen, denn die Spannungen an einer Reihenschaltung verhalten sich wie die zugehörigen Widerstände:

Uges/Uv = Rges/Rv mit Rges = Rv+Rl

--> Uges = Uv*(Rv+Rl)/Rv

Du siehst an diesem ganz einfachen allgemeinen Ausdruck, dass Uges größer als Uv sein muss. Nach all den vorstehenden Überlegungen ist die Differenz von Uges und Uv gerade der Spannungsabfall auf der Leitung.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Physik Forum Foren-Übersicht -> Elektrotechnik Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Seite 2 von 2

 
Gehe zu:  
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.

Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Ladung durch einen im Magnetfeld liegenden Stab berechnen Johannes1994 Elektrotechnik 1 So Dez 04, 2011 2:01 pm
Keine neuen Beiträge Leistung durch schütteln? boing Wärmelehre 2 Mi Nov 16, 2011 8:48 pm
Keine neuen Beiträge Ton eines Rohrs ermitteln durch Ausmasse des Rohres. fixeddhcp Akustik 1 Sa Nov 05, 2011 10:27 pm
Keine neuen Beiträge Verlustleistung bei Transport von elektrischer Energie Molata Elektrotechnik 7 Mi Okt 19, 2011 5:41 pm
Keine neuen Beiträge Kann man Geschosse durch ein Magnetfeld ablenken? Coprophage Sonstiges 1 Fr Okt 14, 2011 2:06 am
Keine neuen Beiträge Belastung in Kg durch Wandhalterung peter555 Mechanik 6 Mo Aug 22, 2011 11:51 pm
Keine neuen Beiträge Maximaler Unterdruck durch Vakuum-Ejektor sowasaberauch Mechanik 1 Di Jul 19, 2011 11:23 am
Keine neuen Beiträge Integral durch Reihenentwicklung isi1 Sonstiges 0 Mo Jul 18, 2011 11:41 am
Keine neuen Beiträge Größenänderung v Luftbläschen durch Temp und Druckänderung? laterne123 Wärmelehre 9 Mi Jul 06, 2011 7:40 pm
Keine neuen Beiträge Fläche einer aufgewickelten Folie durch Volumen berechnen Malde Mechanik 1 Do Jun 02, 2011 11:09 pm


© 2006 phpBB Group

Physik Blog kostenloses Forum