Verfasst am: Mi Apr 12, 2006 3:18 pm Titel: Koronaverluste |
|
|
Hallo!
Kann mir mal jemand sagen, was genau man unter Koronaverlusten versteht? Ich weiß lediglich, dass sie auftreten, wenn die Randfeldstärke einer Freileitung zu och ist...
Danke, Jan |
|
| Nach oben |
|
 |
Isabel
Anmeldedatum: 10.08.2006 Beiträge: 9 Wohnort: München
|
Verfasst am: Do Aug 10, 2006 12:43 pm Titel: |
|
|
Wenn die Feldstärke = Spannung/cm bei Hochspannungsleitungen eine bestimmte Spannung Uo übersteigt, werden Luftmoleküle ionisiert. Dadurch entsteht eine Entladung, so eine Art schwach leuchtende Krone um den Draht. Da die Verluste nicht erwünscht sind, baut man die Hochspannungsleitungen oft mit 2 oder 4 Seilen, die an Abstandhaltern befestigt sind. Dadurch entsteht quasi ein größerer Leiterradius r, wodurch die Feldstärke sinkt. Der Koronastrom berechnet sich näherungsweise durch
I = Länge * Konstante * ( (U - Uo)/r )^2
Bei der 400 kVolt - Leitung hier in der Nähe sind die Seile etwa 2 cm dick und in einem Abstand von etwa 30 cm geführt. Durch die Abstandhalter sind also die Verluste nach obiger Formel ca. 200 mal kleiner geworden (30/2)^2 = 225. |
|